Изготовление металлоконструкций в Колодищах Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Купить кольца колодцев в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Грузоперевозки в Колодищах Кровельные и фасадные работы Автосервис в Колодищах
Изготовление металлоконструкций в Колодищах Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Купить кольца колодцев в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Грузоперевозки в Колодищах Кровельные и фасадные работы Автосервис в Колодищах

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ГНУ «Объединённый институт энергетических и ядерных исследований – Сосны»

Работниками Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в марте текущего года проведена выборочная проверка Государственного научного учреждения «Объединённый институт энергетических и ядерных исследований – Сосны», Минский район, Луговослободской с/с, д. Прилесье.
Проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации проведена за период с
«01» января 2019 г. по «26» марта 2021 г.
В ходе проверки установлено, что в организации допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – ТКП 45-2.02-315-2018), а именно:
- в здании 47/4 на 2 этаже отделка стен на путях эвакуации не выполнена из материалов с требующими пожарно-техническими характеристиками (отделка стен выполнена масляной краской) (п. 9 Общих требований, п. 7.2.2 ТКП 45-2.02-315-2018);
- не обеспечено проведение проверки готовности к применению состояния наружных эвакуационных лестниц со зданий (п.3.1 Общих требований);
- не заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации (п.3.1 Общих требований).
По результатам проведения выборочной проверки руководителю объекта вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ГНУ «Объединённый институт энергетических и ядерных исследований – Сосны»

Работниками Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в марте текущего года проведена выборочная проверка Государственного научного учреждения «Объединённый институт энергетических и ядерных исследований – Сосны», Минский район, Луговослободской с/с, д. Прилесье.
Проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации проведена за период с
«01» января 2019 г. по «26» марта 2021 г.
В ходе проверки установлено, что в организации допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – ТКП 45-2.02-315-2018), а именно:
- в здании 47/4 на 2 этаже отделка стен на путях эвакуации не выполнена из материалов с требующими пожарно-техническими характеристиками (отделка стен выполнена масляной краской) (п. 9 Общих требований, п. 7.2.2 ТКП 45-2.02-315-2018);
- не обеспечено проведение проверки готовности к применению состояния наружных эвакуационных лестниц со зданий (п.3.1 Общих требований);
- не заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации (п.3.1 Общих требований).
По результатам проведения выборочной проверки руководителю объекта вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

8 марта текущего года в 15 часов 29 минут центр оперативного управления Минского РОЧС поступило сообщение о загорании садового дома по адресу: Минский район, Горанский с/С, д. Вишнёвка, с/т «Горни», по улице Лесная,14. Объектом пожара явился одноэтажный садовый дом. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены, имущество. В результате пожара обнаружен погибшим хозяин садового дома 1988 года рождения, неработающий.
Предполагаемая причина пожара устанавливается.
Как бы банально не звучала фраза: пожар легче предупредить, чем тушить - она не теряет своей актуальности. А ведь в большинстве случаев пожар можно было ликвидировать на начальной стадии. Но паника, бездумные и неправильные действия часто усложняют создавшееся положение.
Владение элементарными знаниями при возникновении чрезвычайных ситуаций зачастую становится для человека единственным путем к спасению. Правильные действия в таком случае играют первоочередную роль: именно от них порой зависит сохранение жизни и здоровья. И медлить здесь нельзя – решения принимаются в считанные минуты. Несомненно, ликвидация масштабного пожара – это дело профессионалов, а вот с небольшим возгоранием на начальной стадии можно справиться самостоятельно. Но для того, чтобы Ваши попытки в борьбе с огнем увенчались успехом, необходимо четко понимать не только, как тушить, но и чем.
МЧС напоминает, что при обнаружении пожара следует немедленно сообщить об этом по телефонам 101 или 112. До прибытия подразделений МЧС примите меры по тушению огня подручными средствами. Если пламя не удалось остановить в течение первой минуты, покиньте помещение, плотно закрыв за собой окна и двери. Обязательно оповестите соседей, помогите эвакуироваться старикам и детям. Дожидайтесь прибытия пожарных подразделений на безопасном расстоянии.
Чтобы обнаружить пожар как можно раньше, мы рекомендуем установить в доме автономный пожарный извещатель. Он сообщит об опасности звуковым сигналом, что позволит спастись людям и уберечь от огня имущество.
Извещатель неприхотлив в обслуживании и очень прост в установке. Он крепится на потолке при помощи двух шурупов и работает от батарейки типа «Крона» или от электросети. Сработав, подает громкий сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники.
Берегите себя и своих близких!
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

29 марта текущего года в 03 часа 44 минуты в ЦОУ Минского РОЧС поступило сообщение о пожаре скирды соломы, расположенной на сельскохозяйственном поле вблизи д. Дворицкая Щомыслицкого с/С Минского района. Объектом пожара явилась скирда соломы в рулонах (10 тонн) размерами 2х25 метров, расположенная на сельскохозяйственном поле. ОАО «Щомыслица».
Причина пожара устанавливается.
Наиболее вероятными причинами возникновения пожара явились поджог или неосторожное обращение с огнем.
Как бы банально не звучала фраза: пожар легче предупредить, чем тушить - она не теряет своей актуальности. А ведь в большинстве случаев пожар можно было ликвидировать на начальной стадии. Но паника, бездумные и неправильные действия часто усложняют создавшееся положение.
Владение элементарными знаниями при возникновении чрезвычайных ситуаций зачастую становится для человека единственным путем к спасению. Правильные действия в таком случае играют первоочередную роль: именно от них порой зависит сохранение жизни и здоровья. И медлить здесь нельзя – решения принимаются в считанные минуты. Несомненно, ликвидация масштабного пожара – это дело профессионалов, а вот с небольшим возгоранием на начальной стадии можно справиться самостоятельно. Но для того, чтобы Ваши попытки в борьбе с огнем увенчались успехом, необходимо четко понимать не только, как тушить, но и чем.
МЧС напоминает, что при обнаружении пожара следует немедленно сообщить об этом по телефонам 101 или 112.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Пожар с гибелью человека

29 марта 2021 в 03 часа 20 минут на «101» Минского района поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу: Минский район, Ждановичский с/С, д. Дегтяревка, ул. Молодежная.
Объектом пожара явился одноэтажный жилой дом, наружные стены и перекрытие которого деревянные, кровля выполнена из асбестоцементных волнистых листов по деревянной обрешетке, отопление печное. Жилая комната автономным пожарным извещателем не оборудована.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены, имущество. Погиб хозяин домовладения гражданин 1969 года рождения, неработающий. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем.
Уважаемые граждане! В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
Сообщите следующие сведения:
-адрес, где обнаружен пожар;
-объект, где происходит пожар (во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д.);
-что конкретно горит (телевизор, мебель, автомобиль);
- ФИО и телефон.
Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера.

Берегите себя и своих близких!
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

О проведении повторных мониторингов

В марте текущего года главным инспектором инспекции надзора и профилактики Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены повторные мониторинги противопожарного состояния ООО «Алюртех» и ООО «Монтуа».
ООО «Алюртех»
Согласно рекомендаций к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации было рекомендовано выполнить 2 мероприятия.
ООО «Монтуа»
Согласно рекомендаций к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации было рекомендовано выполнить 9 мероприятий.
По результатам мониторингов установлено, что рекомендации выполнены в полном объеме.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

О проведении мониторингов на территории Колодищанского сельского Совета

Работниками инспекции надзора и профилактики Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги противопожарного состояния субъектов хозяйствования, таких как: УП «Агриматко-96», ООО «БелПартАльянс», ООО «Минскконтракт», ООО «Айрон-офис» и ИП «Минин Э.В.».
Согласно рекомендации к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации было рекомендовано выполнить 2 мероприятия.
УП «Агриматко-96»
- допускается оставление без присмотра включенных в электросеть электрических приборов и оборудования (ремонтная мастерская, помещения для приема пищи и т.д.) (абз. 2 п. 30 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований);
- не во всех складских помещениях автоматическая пожарная сигнализация в работоспособном состоянии. (п. 3.1 Общих требований);
- не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям (абз. 3 п. 57 Общих требований, Постановление МЧС от 15.05.2019 № 34);
- имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям установленные Постановлением МЧС от 20.04.2018 №21 (п. 45 Общих требований);
- замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
- не предоставлены акты проведения проверки готовности к применению состояния наружных эвакуационных лестниц со 2-ых этажей. (п. 3.1 Общих требований);
ООО «БелПартАльянс»
- нарушена целостность противопожарных дверей, установленных в проемах разделяющие складские помещения от вспомогательных (срезаны пороги на дверных проемах) (п. 9, п.49 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований);
- эвакуационные выходы, направления движения к эвакуационным выходам, места размещения огнетушителей не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, и содержать их в исправном состоянии (п. 44 Общих требований);
- планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям (п. 45 Общих требований);
- не проведена проверка состояния внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям (абз. 3 п. 57 Общих требований, Постановление МЧС от 15.05.2019 № 34).
ООО «Минскконтракт»
- допускается оставление без присмотра включенных в электросеть электрических приборов и оборудования (ремонтная мастерская) (абз. 2 п. 30 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований);
- внутреннее противопожарное водоснабжение на объекте в неработоспособном состоянии (п. 3.1 Общих требований);
- автоматическая пожарная сигнализация, система пожаротушения, установленные в складских помещениях в неработоспособном состоянии. (п. 3.1 Общих требований);
- не проведена проверка состояния внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям (абз. 3 п. 57 Общих требований, Постановление МЧС от 15.05.2019 № 34);
- не все пожарные гидранты обозначены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (абз. 2 п. 57 Общих требований);
- самовольно устроено помещение под лестничной клеткой в административном корпусе (абз. 6 п. 50 Общих требований);
-отсутствует необходимое количество самоспасателей для работников объекта, задействованных в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, входящих в состав пожарной дружины (п. 3.1, п. 4.1 Общих требований, п.5.1 ТКП 475-2013 «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара» (далее – ТКП 475-2013);
ООО «Айрон-офис»
- ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (п.58 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований); Общих требований, Постановление МЧС от
22.05.2018 №36);
- не определена категория складского помещения по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми МЧС (п. 10 Общих требований);
- отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности (п.7,8 Общих требований);
- не определен порядок подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, включая порядок проведения противопожарного инструктажа (крайний инструктаж проводился в 2017 году) (п. 58 Общих требований, Постановление МЧС от 22.05.2018 №36);
- работники не обучены требованиям пожарной безопасности, соблюдению противопожарного режима (допускается курение на территории объекта, не владеют информацией о местах хранения огнетушителей) (абз. 2 п. 6 Общих требований);
- в вагон-бытовке отсутствуют автономные пожарные извещатели (п.9 Общих требований, табл.1, п.9.4 НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения»);
- допускается эксплуатация оставленных без присмотров влаченных в электросеть электрических приборов и оборудования (абз.3 п.30 Общих требований);
- допускается оставление подключенных шлангов и приборов к газовому оборудованию после проведения огневых работ (абз.3, п.41 Общих требований).
ИП «Минин Э.В.»
- ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (п.58 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований); Общих требований, Постановление МЧС от
22.05.2018 №36);
- не определена категория складского помещения по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми МЧС (п. 10 Общих требований);
- отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности (п.7,8 Общих требований);
- не определен порядок подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, включая порядок проведения противопожарного инструктажа (крайний инструктаж проводился в 2017 году) (п. 58 Общих требований, Постановление МЧС от 22.05.2018 №36);
- работники не обучены требованиям пожарной безопасности, соблюдению противопожарного режима (допускается курение на территории объекта, не владеют информацией о местах хранения огнетушителей) (абз. 2 п. 6 Общих требований);
- допускается эксплуатация оставленных без присмотров включенных в электросеть электрических приборов и оборудования (абз.3 п.30 Общих требований);
- допускается оставление подключенных шлангов и приборов к газовому оборудованию после проведения огневых работ (абз.3, п.41 Общих требований);
- не оборудовано и не обозначено место для курения (допускается курение на территории объекта) (п. 11 Общих требований).
По результатам мониторингов руководителям организаций вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ООО «Внешевросервис»

В апреле текущего года главный специалист инспекции надзора и профилактики провел выборочную проверку ООО «Внешевросервис».
В ходе проверки установлено, что в арендуемых помещен ООО «Внешевросервис», расположенных по адресу: Минский район, Луговослободской с/С 18-й км М4 2/9-10, ТЛК «Прилесье», нарушены требования Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной безопасности», Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ), «Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверке знаний их в данной сфере», утвержденной постановлением МЧС от 22.05.2018 № 36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки знаний их в данной сфере» (далее – Постановление МЧС № 36), постановления МЧС от 28.04.2018 № 28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» (далее- Постановление МЧС № 28), а именно:
с работниками субъекта не проведены первичные противопожарные инструктажи (п.3.2. п. 58 ОТПБ, п. 8 Постановления МЧС № 36);
общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям МЧС (п. 3.2, п. 8 ОТПБ, п. 1 Постановления МЧС № 28);
для арендуемого помещения склада не определена категория по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определенными МЧС (расчет не предоставлен)
(п. 10 ОТПБ);
нарушена целостность дверного полотна противопожарной двери, ведущей на лестничную клетку из склада на первом этаже (вкручены саморезы для электромагнитного размыкателя, доводчика), не обеспечено уплотнение в притворах дверного полотна, ведущего из склада в помещение категории В4 (п. 9 ОТПБ);
на территории арендуемой стоянки (парковки) допускается курение вне специально отведенных мест, которое не оборудовано в установленном порядке и не обозначено указателем «Место для курения» (п.11 ОТПБ);
замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечены возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа (п.48 ОТПБ).
помещение склада используется не в соответствии с архитектурным проектом по объекту «Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» на территории СЭЗ «Минск», 1-я очередь строительства. 4-ый пусковой комплекс. Склад W09» (допускается зарядка аккумуляторных батарей) (п. 9 ОТПБ);
не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарной защиты и пожаротушения, расположенных в помещении склада (огнетушитель и пожарный кран, расположенные в зоне склада общего пользования, закрыты на замок; 2 пожарных крана и 2 огнетушителя, расположенные в зоне таможенного склада, закрыты на замок) (п. 3.1. ОТПБ);
санитарный узел, расположенный у наружной стены административного помещения, используется не в соответствии с архитектурным проектом по объекту «Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» на территории СЭЗ «Минск», 1-я очередь строительства. 4-ый пусковой комплекс. Склад W09», допускается хранение матраса
(п. 9 ОТПБ) (устранено в ходе проверки).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения и недопущения выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Пожар пластикового контейнера для бытовых отходов

11 апреля 2021 в 17 часов 58 минут на «101» Минского района поступило сообщение о пожаре пластикового контейнера для бытовых отходов вблизи многоквартирного жилого дома в д. Большое Стиклево Минского района.
Объектом пожара явился пластиковый контейнер для бытовых отходов, принадлежащий ООО «СПОРТЮНИОН». Территория многоквартирного жилого дома не огорожена, сторожевая охрана отсутствует.
В результате пожара пластиковый контейнер уничтожен. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем.
Уважаемые граждане! В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
Сообщите следующие сведения:
-адрес, где обнаружен пожар;
-объект, где происходит пожар (во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д.);
-что конкретно горит (телевизор, мебель, автомобиль);
- ФИО и телефон.
Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера.

Берегите себя и своих близких!

Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»

Работниками инспекции надзора и профилактики Минского РОЧС проведена выборочная проверка Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».
В ходе проверки установлено, что в зданиях (сооружениях) и помещениях частного Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), а именно:
Общие: не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.п. 7, 8 Общих требований, Постановление МЧС от 28.04.2018 №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»); не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, в соответствии с требованиями ТНПА (п. 3.2 Общих требований, п. 15 Постановления МЧС от 22.05.2018 №36);
Территория: не определены категории складских зданий, наружных установок (автозаправки) по взрывопожарной опасности в соответствии с требованиями ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (п.10 Общих требований); не проведена проверка системы наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной Постановлением МЧС от 15.05.2018 №34 (п.57 Общих требований);
Лабораторный корпус: не обеспечена работоспособность и исправность внутреннего противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к применению этих средств (пожарные краны отключены от водоснабжения) (п.3.1 абз.2 Общих требований); не оборудовано здание системой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией типом СО-2 в соответствии с требованием технических нормативных правовых актов (п. 8.1.3 таблицы 1 НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения», п. 15 таблицы 13 СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений»; п. 3.1 Общих требований);
Мастерская: не выполнена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в соответствии с Постановлением МЧС от 15.05.2018 №34 (п. 57 Общих требований);
Административно-бытовой корпус: не оборудовано здание системой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией типом СО-2 в соответствии с требованием технических нормативных правовых актов (п. 8.1.3 таблицы 1 НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения», п. 15 таблицы 13 СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений»; п. 3.1 Общих требований).
По результатам проведения выборочной проверки руководителю организации вручены акт и предписание по устранению выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Мониторинги противопожарного состояния субъектов хозяйствования на территории…

Инспектором инспекции надзора и профилактики Алексеем Олеговичем Волотом проведены мониторинг противопожарного состояния ООО «Интер Тобакко», ООО «Бартбел инжиниринг» и ООО «Неро Электроникс».
В ходе мониторингов выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», а именно:
ООО «Интер Тобакко»
допускается загромождение проходов имуществом, уменьшающим минимальную эвакуационную ширину (абз. 1 п. 50 Общих требований);
допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении (п. 49 Общих требований);
не обеспечена постоянная готовность к применению внутреннего противопожарного водоснабжения (затруднен доступ к пожарным кранам)
(п.3.1 Общих требований).
ООО «Бартбел инжиниринг»
не определен порядок подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, включая порядок проведения противопожарного инструктажа (п. 58 Общих требований, Постановление МЧС от 22.05.2018 №36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»);
не определены для складских зданий, сооружений и помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». На наружной стороне дверей не размещены указатели категории по взрывопожарной опасности (п. 10 Общих требований, п.19 Постановления Совета Министров от 20.11.2019 №779 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств»);
не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований).
ООО «Неро Электроникс»
не определен порядок подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, включая порядок проведения противопожарного инструктажа (п. 58 Общих требований, Постановление МЧС от 22.05.2018 №36 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере»)
допускается эксплуатация здания гаража не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией (эксплуатируется как склад) (п.9 Общих требований).
По результатам проведения мониторингов руководителям организаций вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ЧТУП «ГРИЩЕНКО и К»

В апреле текущего года работниками ИНиП Минского РОЧС проведена выборочная проверка частного торгового унитарного предприятия «ГРИЩЕНКО и К»,
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях частного торгового унитарного предприятия «ГРИЩЕНКО и К», расположенных по адресам: Минский район, д. Большое Стиклево, ул. Восточная, д. 1; Минский район,
г. Заславль, ул. Дзержинская, д. 24; Минский район, д. О. Городок, ул. Ленинская, д.46В; Минский район, д. Жуков Луг, 1Б допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), а именно:
Магазин «Хоздвор» расположенный по адресу: Минский район, д. Большое Стиклево, ул. Восточная, д. 1:
не обеспечена работоспособность и исправность наружной пожарной лестницы (не проведено испытание наружной пожарной лестницы) (п. 3.1 Общих требований, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические условия»); не обеспечено приведение и эксплуатация торгового зала на 1-ом этаже в соответствие с требованиями пожарной безопасности (не демонтировано выделенное плитами OSB помещение склада), не внесены изменения в проектные решения (п. 9 Общих требований);
Магазин «Хоздвор» расположенный по адресу: Минский район, д. Жуков Луг, д. 1Б:
не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре не сдана в эксплуатацию после модернизации) (п. 3.1 Общих требований); не обеспечена работоспособность и исправность наружной пожарной лестницы (не проведено испытание наружной пожарной лестницы) (п. 3.1 Общих требований, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная техника и оборудование. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические условия»);
Магазин «Хоздвор» расположенный по адресу: Минский район, д. О. Городок,
ул. Ленинская, д. 46В: не обеспечено приведение и эксплуатация складского здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности, не убрано и не разработана необходимая документация по размещению мобильного здания (сооружения), используемого для бытовых нужд в арендуемом складском помещении, а также установлены рабочие места в общем объеме помещения, не внесены изменения в проектные решения (п. 9 Общих требований); не определены для складских помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (на наружной стороне дверей (ворот) не размещены указатели категории по взрывопожарной опасности) (п. 10 Общих требований);
Магазин «Хоздвор» расположенный по адресу: Минский район, г. Заславль,
ул. Дзержинская, д. 24: не обеспечено приведение и эксплуатация складского здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности, не убрано и не разработана необходимая документация по размещению мобильного здания (сооружения), используемого для бытовых нужд в арендуемом складском помещении, а также установлены рабочие места в общем объеме помещений, не внесены изменения в проектные решения (п. 9 Общих требований); не определены для складских помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (на наружной стороне дверей (ворот) не размещены указатели категории по взрывопожарной опасности) (п. 10 Общих требований); стеллажи на которых хранятся горючие вещества и материалы изготовлены из горючих материалов (п. 31 Общих требований, п.16 Постановления МЧС от 26.04.2018 №24 «Об утверждении инструкции о порядке хранения веществ и материалов»).
По результатам выборочной проверки руководителю организации вручены акт и предписание по устранению выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ЧПТУП «Новодворский инструментальный завод»
В апреле текущего года работниками ИНиП Минского РОЧС проведена выборочная проверка частного производственного-торгового унитарного предприятия «Новодворский инструментальный завод», Минский район, Новодворский с/С, 73
В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
По результатам проверки руководителю организации вручена справка.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ООО «Автопряник»

Работниками Минского РОЧС в апреле проведена выборочная проверка общества с ограниченной ответственностью «Автопряник»
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях общества с ограниченной ответственностью «Автопряник», Минский район,
г. Заславль, ул. Кирова допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), а именно:
Общие мероприятия: допускается хранение горючих веществ и материалов на стеллажах, выполненных из горючих материалов (стеллажи выполнены из древесины) (п. 31 Общих требований, п. 16 Постановления МЧС от 26.04.2018 №24 «О порядке хранения веществ и материалов»); допускается эксплуатация помещений не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией на них (самовольно устроены навесы) (п. 9 Общих требований).
По результатам проведения выборочной проверки руководителю организации вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Мониторинги противопожарного состояния субъектов
хозяйствования на территории г.Заславля

Инспектором инспекции надзора и профилактики Максимом Александровичем Степановичем проведены мониторинги противопожарного состояния ГМК ТУП ОАО «Гродненский мясокомбинат» и ООО «Хауптманн».
В ходе мониторингов выявлены следующие нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), а именно:
ГМК ТУП ОАО «Гродненский мясокомбинат»
- не определены для складских зданий, сооружений и помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». На наружной стороне дверей разместить указатели категорий по взрывопожарной опасности (п. 10 Общих требований, п. 19 Постановления Совета министров от 20.11.2019 №779 «Об утверждении специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств»).
- не обеспечена работоспособность и исправность наружной пожарной лестницы, а также постоянная готовность к применению этих средств (не проведено испытание пожарной лестницы) (п. 3.1 Общих требований);
- не оборудованы наружные эвакуационные двери замками (запорами), обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа (п. 48 Общих требований).
ООО «Хауптманн»
- не определена для производственного здания категория по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». На наружной стороне дверей не размещен указатель категории по взрывопожарной опасности (п. 10 Общих требований, п. 19 Постановления Совета министров от 20.11.2019 №779 «Об утверждении специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств»).
По результатам проведения мониторингов руководителям организаций вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка УП «ТЛК «Прилесье»

В апреле текущего года работниками Минского РОЧС проведена выборочная проверка Унитарного предприятия по оказанию услуг «Транспортно-логистический комплекс «Прилесье».
В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
По результатам проведения выборочной проверки руководителю предприятия вручена справка.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Проведение мониторингов противопожарного состояния субъектов хозяйствования на территории Новодворского сельского Совета
Работниками Минского РОЧС в апреле текущего года проведены мониторинг противопожарного состояния ООО «ГранитТорг», ОАО «МинскСортСемОвощ» и ООО «Касмин плюс».
В ходе мониторингов выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», а именно:
ООО «ГранитТорг»
не определены для складских помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (на наружной стороне дверей (ворот) разместить указатели категории по взрывопожарной опасности) (п. 10 Общих требований);
не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы знаками пожарной безопасности, предусмотренными ТНПА (п. 44 Общих требований) не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с Постановлением МЧС от 28.04.2018 №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» (п.п. п. 3.1, 7, 8 Общих требований);
не разработаны инструкции вводного и первичного противопожарного инструктажа в соответствии с Постановлением МЧС от 22.05.2018 №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере» (п. 4.2 Общих требований);
курение на объекте допускается вне специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности и обозначенных указателем «Место для курения» (п. 12 Общих требований);
не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (не выполнена перезарядка огнетушителя в сторожке) (п. 3.1 Общих требований).
ОАО «МинскСортСемОвощ»
не определены для всех производственных и складских помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (на наружной стороне дверей (ворот) не размещены указатели категории по взрывопожарной опасности) (п. 10 Общих требований);
не оборудованы системой пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией помещения зданий: «Гаражи», «Здание склада», «Лукохранилище семенное», «Склад с ангаром» (п. 3.1 Общих требований, ст.5 п.3.3 ТР 2009/013 BY, таблица 1 НПБ 15-2007, таблица 13 СНБ 2.02.02);
не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарного водоснабжения в здании гаражей, а также постоянная готовность к применению этих средств (не присоедининены к пожарным кранам пожарные рукава и стволы) (п. 3.1 Общих требований);
не обеспечено приведение и эксплуатация здания склада семян в соответствие с проектной и эксплуатационной документацией (не демонтированы выделенные помещения с рабочими местами) и не внесены изменения в проектные решения (п. 9 Общих требований);
не разработаны планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с Постановлением МЧС от 20.04.2018 №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре» в помещении раздевалок в здании склада семян (п.45 Общих требований);
не укомплектован склад мебели первичными средствами пожаротушения в соответствии с таблицами Постановления МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» (п.53 Общих требований);
не оборудованы замки (запоры) на дверях склада «Линия», расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований).
ООО «Касмин плюс»
не разработаны инструкции вводного и первичного противопожарного инструктажа в соответствии с Постановлением МЧС от 22.05.2018 №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере» (п.4.2 Общих требований);
не выполнена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с Постановлением МЧС от 15.05.2018 №34 «Об утверждении инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения» (п. 57 Общих требований);
не определены для всех складских помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (на наружной стороне дверей (ворот) не размещены указатели категории по взрывопожарной опасности) (п. 10 Общих требований);
не обеспечено приведение и эксплуатация складских помещений в соответствие с проектной и эксплуатационной документацией (в помещениях категории «Д» по взрывопожарной опасности, допускается хранение горючих материалов с большой пожарной нагрузкой) и не внесены изменения в проектные решения (п. 9 Общих требований);
не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность его свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарного водоснабжения, а также постоянная готовность к применению этих средств (не укомплектованы пожарные краны рукавами и стволами, не присоединены к пожарным кранам пожарные рукава и стволы) (п. 3.1 Общих требований);
не обозначены пожарные гидранты опознавательными знаками в соответствии с требованиями ТНПА (п. 57 Общих требований).
По результатам проведения мониторингов руководителям организаций вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Мониторинги учреждений образования района

Работниками инспекции надзора и профилактики проведены мониторинги учреждений образования района.
По результатам мониторингов установлено, что следующие учреждения образования имеют нарушения требований пожарной безопасности:
ГУО «Боровлянская гимназия»
план эвакуации людей при пожаре разработан не по форме, определенной Постановлением МЧС от 20 апреля 2018 г. №21 (п. 45 Общих требований);
самоспастели хранятся не на рабочих местах членов ДПД и работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей из здания (п. 3.1 Общих требований, п. 5.7 ТКП 475-2013 «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара»);
ГУО «Заславская гимназия»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
не обеспечена работоспособность и исправность системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании (п. 4.1 Общих требований);
ГУО «Боровлянская СШ»
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в складских помещениях (п. 53 Общих требований, Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»);
на путях эвакуации допускается установка жалюзи, мешающее безопасной эвакуации (п. 50 Общих требований);
ГУО «Боровлянская СШ №3»
не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС от 28.04.2018г. №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» и действующим законодательством (п. 3.2, п. 7, п. 8 Общих требований);
не в полном объеме организована подготовка работников (членов ДПД) по программам пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС от 22.05.2018 №36 (п. 3.2, п. 4.1 Общих требований);
ГУО «Колодищанская СШ»
не все двери обеспечены возможностью свободного открывания замков (запоров), расположенных на путях эвакуации, изнутри без ключа (двери, ведущие из групп непосредственно на улицу) (п. 45 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований);
не проводятся не реже двух раз в год занятия по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из здания при пожаре. (п. 26 Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, утвержденные ПСМ РБ от 22.08.2019 №561);
не проведена проверка внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями МЧС (абз. 3 п. 57 Общих требований, Постановление МЧС от 15.05.2019 № 34)
ГУО «Крупицкая СШ»
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «УПК д/с-средняя школа аг. Лошаны»:
не обеспечено работоспособное и исправное состояние дымонепроницаемых дверей, расположенных в здании (сняты доводчики), допускается фиксация указанных дверей в открытом положении
(п.49 Общих требований);
допускается размещение под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие материалы (1 этаж, линолеум для ремонта класса по белорусскому языку) (абз.5 п.50 Общих требований);
ГУО «Мачулищанская СШ»
не обеспечена исправность и работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации (отключены шлейфа №7, №9, №11, №36, неисправна выносная панель, оповещение функционирует только в ручном режиме) (п. 3.1, п. 4.1, п. 9 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее – Общие требования), утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 );
не в полном объеме обеспечен 10% запас пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации (дымовых, тепловых, ручных пожарных извещателей) (п. 9 Общих требований).
ГУО «Петришковская СШ»
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
в корпусе начальной школы не размещены в проемах стен, отделяющих поэтажно лестничные клетки от коридоров, заполнения в виде дымонепроницаемых дверей (п.49 Общих требований);
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Сеницкая СШ»
не обеспечена исправность и работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (при сработке ручных пожарных извещателей не формируется сигнал «пожар») (п. 3.1, п. 4.1, п. 9 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее – Общие требования), утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7);
не обеспечен 10% запас пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации (дымовых, тепловых, ручных пожарных извещателей) (п. 9 Общих требований).
ГУО «УПК я/с-начальная школа аг. Ждановичи»
не обеспечена работоспособность системы пожарной сигнализации (п. 4.1 Общих требований);
пожарная сигнализация не оборудована системой передачи извещения о ЧС на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС (п.п. 4.1, 9 Общих требований, табл. 2 НПБ 15 -2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения»).
ГУО «Ждановичская школа-интернат для детей с нарушением слуха»
допускается изменение направления открывания дверей на препятствующее выходу из помещений (п. 50 Общих требований).
ГУО «Большевистский ясли-сад Минского района»:
не завершены работы по восстановлению дверей лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, оборудованию их устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п. 9 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общие требования), п. 3.9 Декрета №7, ст. 5 п. 3.3 ТР 2009/013/BY*, п. 7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
не в полном объеме обеспечена возможность свободного открывания замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации, изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
допускается фиксация дверей в лестничную клетку в открытом положении (п. 49 Общих требований);

ГУО «Боровлянский ясли-сад №1»:
не в полном объеме обеспечена возможность свободного открывания замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации, изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
ГУО «Боровлянский ясли-сад №2»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Вишневский ясли-сад»:
не в полном объеме обеспечена возможность свободного открывания замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации, изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
допускается фиксация дверей в лестничную клетку в открытом положении (п. 49 Общих требований):
не завершены работы по восстановлению дверей лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, оборудованию их уплотнениями в притворах (п. 9 Общих требований, п. 3.9 Декрета №7, ст. 5 п. 3.3 ТР 2009/013/BY*, п. 7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Гатовский ясли-сад №1»:
не выполнена проверка наружных эвакуационных лестниц (п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш», п. 3.1 Общих требований);
не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (не заменена аккумуляторная батарея в приемно-контрольном приборе, не заменена аккумуляторная батарея в ИРПА 124 (2 шт.)) (п. 3.1 Общих требований);
ГУО «Гатовский ясли-сад №2»:
не выполнена отделка полов и стен на путях эвакуации в соответствии с требованиями ТНПА (п. 9 Общих требований);
не выполнена проверка наружных эвакуационных лестниц (п. 4.1,
п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш», п. 3.1 Общих требований);
ГУО «Детский сад аг. Сеница»:
не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС от 28.04.2018г. №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» и действующим законодательством (п. 3.2, п. 7, п. 8 Общих требований);
не в полном объеме организована подготовка работников (членов ДПД) по программам пожпрно-технического минимума в соответствии с требованиями Инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной Постановлением МЧС от 22.05.2018 №36 (п. 3.2, п. 4.1 Общих требований);
не обеспечена исправность и работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (п. 3.1, п. 4.1, п. 9 Общих требований);
ГУО «Ждановичский ясли-сад №1»:
отделка пола на путях эвакуации выполнена из материалов с неизвестными пожарно-техническими показателями (п. 9 Общих требований);
допускается изменение направления открывания дверей на препятствующее выходу из зданий (п. 50 Общих требований);
ГУО «Ждановичский ясли-сад №2»:
отделка пола и стен на путях эвакуации выполнена из материалов с неизвестными пожарно-техническими показателями (п. 9 Общих требований);
ГУО «Ждановичский ясли-сад №3»:
отделка пола на путях эвакуации выполнена из материалов с неизвестными пожарно-техническими показателями (п. 9 Общих требований);
ГУО «Замосточский ясли-сад»:
не проведена проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения на объекте с оформлением актов проверки в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 15.05.2018 № 34 (п.57 Общих требований);
отсутствует указательный знак на месте размещения самоспасателей (п. 3.1 Общих требований, п. 6 ТКП 475-2013 «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара»);
ГУО «Крупицкий ясли-сад»:
покрытие стен на путях эвакуации (коридоры здания) выполнено не в соответствии с требованиями СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (п.9 Общих требований; п.8.1.2
СН 2.02.05-2020);
не обеспечены исправными самоспасателями работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре (срок годности самоспасателей истек) (п. 2 Общих требований,
п. 8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь №561 от 22.08.2019 «Об утверждении специфических требований»);
ГУО «Ясли-сад №1 аг. Лесной»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Ясли-сад №2 аг. Лесной»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Ясли-сад №3 аг. Лесной»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Мачулищанский детский сад №1»:
не завершены работы по восстановлению дверей лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, оборудованию их устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (производится закупка)
(п. 9 Общих требований п. 3.9 Декрета №7, ст. 5 п. 3.3 ТР 2009/013/BY*, п. 7.2.9 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
не завершены ремонтные работы по отделке пола на путях эвакуации материалами с допустимыми пожарно-техническими характеристиками (п. 9 Общих требований, п. 3.9 Декрета №7, ст. 5 п. 3.2, п. 3.3, п. 3.5.1 ТР 2009/013/BY*, п. 8.1.1 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
не обеспечена исправность и готовность к применению наружных эвакуационных лестниц (п. 9 Общих требований);
не обеспечено требуемое количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в складских помещениях (п. 53 Общих требований, Постановление МЧС от 18.05.2018 №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»);
ГУО «Михановичский ясли-сад №1»:
не выполнена отделка полов и стен на путях эвакуации в соответствии с требованиями ТНПА (п. 9 Общих требований);
не выполнена проверка наружных эвакуационных лестниц (п. 4.1,
п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш», п. 3.1 Общих требований);
ГУО «Михановичский ясли-сад №2»:
не выполнена проверка наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в соответствии с Постановлением МЧС от 15.05.2018 №34 «Об утверждении инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения» (п. 57 Общих требований);
не разработаны планы эвакуации людей при пожаре (п.45 Общих требований);
не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с Постановлением МЧС от 28.04.2018 №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» (п.п.п. 3.1, 7, 8 Общих требований);
не разработаны инструкции вводного и первичного противопожарного инструктажа в соответствии с Постановлением МЧС от 22.05.2018 №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере» (п. 4.2 Общих требований);
отсутствует стенд по пожарной безопасности (п. 3.2 Общих требований);
отсутствуют самоспасатели для членов добровольной пожарной дружины, работников задействованных в реализации планов эвакуации людей при пожаре (п. 8 Постановления Совета Министров от 22.08.2019 №561 «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием детей»);
не организована подготовка по программам пожарно-технического минимума работников, в соответствии с требованиями ТНПА (п. 58 Общих требований)
не исправны средства противопожарной защиты (не обеспечено техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) (п. 3.1 Общих требований);
ГУО «Новодворский ясли-сад»:
не выполнена отделка полов и стен на путях эвакуации в соответствии с требованиями ТНПА (п. 9 Общих требований);
не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (не заменена аккумуляторная батарея в приемно-контрольном приборе) (п. 3.1 Общих требований);
ГУО «Новосельский ясли-сад»:
не исправны наружные лестницы со всех групп сада (ступеньки и ограждения непригодны для безопасной эвакуации (абз. 2, п. 4.1 Общих требований);
ГУО «Острошицко-Городокский ясли-сад»:
покрытие пола в общем коридоре на 2-ом этаже здания выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности не более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные; (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Прилукский ясли-сад»:
не обеспечена исправность и работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации (отключены шлейфа №21, №22) (п. 3.1, п. 4.1, п. 9 Общих требований);
отделку потолка, пола, стен в групповых помещениях выполнена материалами с неизвестными пожарно-техническими характеристиками, (панели из пенополистирола, обои, линолеум) (п. 9 Общих требований, п. 3.9 Декрета №7, ст. 5 п. 3.2, п. 3.3, п. 3.5.1 ТР 2009/013/BY*, п. 8.1.1 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Петришковский ясли-сад»:
покрытие пола и отделка стен на путях эвакуации выполнены не в соответствии с требованиями СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (п.9 Общих требований; п.8.1.2
СН 2.02.05-2020);
ГУО «Ратомский ясли-сад»:
проемы ведущие в лестничную клетку не оборудованы дверями с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п. 9 Общих требований);
ГУО «Самохваловичский ясли-сад»:
покрытие пола на путях эвакуации (коридор здания №1) выполнено не в соответствии с требованиями СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (п.9 Общих требований; п.8.1.2
СН 2.02.05-2020);
ГУО «Семковский ясли-сад»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
не в полном объеме обеспечен 10% запас пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации (дымовых, тепловых, ручных пожарных извещателей) (п. 9 Общих требований);
план эвакуации людей при пожаре разработан не по форме, определенной Постановлением МЧС от 20 апреля 2018 г. №21 (п. 45 Общих требований);
ГУО «Чуриловичский ясли-сад»:
не выполнена отделка полов и стен на путях эвакуации в соответствии с требованиями ТНПА (п. 9 Общих требований);
ГУО «Ясли-сад п. Юбилейный»:
отделку потолка, пола, стен в групповых помещениях, а также отделка стен и пола в коридорах выполнена материалами с неизвестными пожарно-техническими характеристиками, (панели из пенополистирола, обои, линолеум) (п. 9 Общих требований, п. 3.9 Декрета №7, ст. 5 п. 3.2, п. 3.3, п. 3.5.1 ТР 2009/013/BY*, п. 8.1.1 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка «Колосок»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);
не обеспечена исправность и работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (п. 3.1, п. 4.1 Общих требований);
не обеспечен 10% запас датчиков системы автоматической пожарной сигнализации (п. 9 Общих требований);
ГУО «Ясли-сад д. Тресковщина»:
покрытие пола выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности более чем: В2-умеренновоспламеняемые, РП2-слабораспространяющие, Д3-с высокой дымообразующей способностью, Т2-умеренно опасные (п. 9 Общих требований; п.8.1.2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ООО «Лутон»

Работники инспекции надзора и профилактики Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели проверку общества с ограниченной ответственностью «Лутон».
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях общества с ограниченной ответственностью «Лутон», расположенных по адресу: д. Большое Стиклево, ул. Фабричная, д. 16а, допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), а именно:
Производственный цех:
не обеспечено приведение и эксплуатация производственного цеха в соответствие с требованиями пожарной безопасности (не демонтированы встроенные помещения: мастерская, склад 1 ярус, склады 2 ярус, административное помещение, мастерская, туалет, помещение агрегатной; допускается хранение горючих жидкостей вне отдельных помещений, секций, отсеках) не внесены изменения в проектные решения (п. 9 Общих требований);
Ремонтная зона:
не обеспечено приведение и эксплуатация ремонтной зоны в соответствие с требованиями пожарной безопасности (не демонтированы встроенные помещения: помещение хранения масла, склады 2 ярус, административное помещение) не внесены изменения в проектные решения (п. 9 Общих требований).
По результатам проведения проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.
Нравится

Минский РОЧС ГПиО

Выборочная проверка ООО «Янтарь Ф»

Работники инспекции надзора и профилактики Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели проверку ООО «Янтарь Ф», юридический адрес: Минский р-н, аг. Колодищи, ул. Минская д. 56.
В ходе проверки установлено, что в ООО «Янтарь Ф» нарушены требования Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной безопасности», Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), постановления МЧС от 28.04.2018 № 28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» (далее- Постановление МЧС № 28), а именно:
общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям МЧС (п. 3.2, п. 8 ОТПБ, п. 1 Постановления МЧС № 28) (устранено в ходе проверки);
подвальное помещение административно-офисного здания используется не в соответствии с проектным решением (используется под архив) (п. 9 Общих требований);
для складских помещений и наружных установок не определена категория по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определенными МЧС (расчет не предоставлен) (п. 10 Общих требований) (устранено в ходе проверки);
замки на дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечены возможностью свободного открывания дверей изнутри без ключа (п.48 ОТПБ) (устранено в ходе проверки);
планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют форме, определенной Постановлением МЧС от 20.04.2018 № 21 (п. 45 Общих требований) (устранено в ходе проверки).
По результатам проведения проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.
Нравится
Карта
Погода