Минский РОЧС ГПиО
26 августа 2021 г. в 12:05

Загорание на сельскохозяйственном поле

18 августа 2021 в 18 часов 16 минут на линию «101» Минского района поступило сообщение о загорании на сельскохозяйственном поле, расположенном в д.Аксаковщина, вблизи ул. Солнечная Горанского сельского Совета Минского района.
Объектом пожара явились посевы озимой пшеницы на площади 0,2 га, расположенные на сельскохозяйственном поле МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи». Территория не огорожена, сторожевая охрана отсутствует.
В результате пожара уничтожено 0,2 га посевов озимой пшеницы.
Наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось тепловое проявление электрического тока при аварийных режимах работы электрической сети.
МЧС напоминает, в случае возникновения пожара необходимо:
-вызвать спасателей по телефону 101 или 112;
-защитить рот и нос мокрой повязкой, при задымлении передвигаться на четвереньках;
-если пожар снаружи и выйти нельзя, закройте мокрой тканью щели вокруг всех вентиляционных отверстий и входной двери.
Категорически запрещается:
-бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав спасателей;
-спускаться по связанным простыням, шторам, веревкам, если находишься выше третьего этажа;
-открывать окна и двери;
-пользоваться лифтом;
-рисковать жизнью, спасая имущество.



Минский РОЧС ГПиО
31 августа 2021 г. в 12:20

Выборочная проверка ОДО «Приморская жемчужина»

В июле текущего года работники ИНиП Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели проверку общества с дополнительной ответственностью «Приморская жемчужина», Минский район, Папернянский с/с, д. Приморье, ул. Центральная, д. 5В, инд. 223056
В ходе проверки установлено, что на территории, в здании и помещениях ОДО «Приморская жемчужина», Минский район, Папернянский с/с, д. Приморье, ул. Центральная, д. 5В, инд. 223056, допущены нарушения: «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), а именно:
допускается эксплуатация здания не в соответствии с проектной документацией (самовольно устроены помещения в подвале и на чердаке) (п. 9 Общих требований);
допускается оставление без присмотра включенных в электросеть электрических приборов и оборудования, эксплуатационными документами на которые не допускается их работа без присмотра (п. 30 Общих требований);
в коридоре кухни допускается установка имущества, уменьшающего минимальную эвакуационную ширину (п. 50 Общих требований).
По результатам проведения выборочной проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
31 августа 2021 г. в 12:21

Выборочная проверка ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В июле текущего года работники ИНиП Минского РОЧС провели проверку ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Минский район, Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок.
В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
По результатам проведения проверки руководителю учреждения выдана справка.

Минский РОЧС ГПиО
31 августа 2021 г. в 12:22 Изменено

Выборочная проверка У «РЦОП по воднолыжному спорту»

В июле текущего года работники ИНиП Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провел(и) проверку учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по воднолыжному спорту», Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Волковичи, 5В.
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях в учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по воднолыжному спорту» по адресу: Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Волковичи, 5В нарушены требования Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной безопасности», Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – ОТПБ), а именно:
для складских помещений не определена категория по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определенными МЧС (расчет не предоставлен)
(п. 10 ОТПБ).
По результатам проведения выборочной проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.


Минский РОЧС ГПиО
31 августа 2021 г. в 12:23

Выборочная проверка Международной общественной организации «SOS-Детские деревни»

В июле текущего года работники ИНиП Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели проверку Международной общественной организации «SOS-Детские деревни», Минский район, Боровлянский с/с, д. Боровляны, SOS-Детская деревня
В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручена справка.

Минский РОЧС ГПиО
31 августа 2021 г. в 12:26

Выборочная проверка РОО «Белорусская федерация парусного спорта»

В августе текущего года работники ИНиП Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели проверку Республиканского общественного объединения «Белорусская федерация парусного спорта», Минский р-н, Ждановичский с/с, р-н д. Заречье-1.
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях Республиканского общественного объединения «Белорусская федерация парусного спорта» допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), а именно:
Гостевой дом: покрытие пола в общем коридоре на путях эвакуации выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (п. 9 Общих требований, п. 3.9 Декрета №7, Технический регламент Республики Беларусь ТР 2009/013 BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», п.8.1.2
СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).
По результатам проведения выборочной проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
31 августа 2021 г. в 12:27


Выборочная проверка ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии»

В августе текущего года работники ИНиП Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели проверку Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии», по адресу: Минский район, Боровлянский с/с, аг. Лесной, ул. Фрунзенская, д. 43, инд. 223053.
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях и помещениях Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии», допущено нарушение: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), а именно:
Общие мероприятия:
не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) дверей, расположенных на путях эвакуации (п. 48 Общих требований);
не обеспечено наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения в помещениях жилых домиков (п.53 Общих требований);
Пищеблок:
план эвакуации людей при пожаре выполнен не по форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям (п. 45 Общих требований);
допускается снятие с петель противопожарных дверей, отсоединение доводчиков.
По результатам проведения выборочной проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
1 сентября 2021 г. в 9:04

Мониторинги организаций в части соблюдения требований технического регламента Евразийского экономического союза

В августе текущего года работниками ИНиП Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги ИП Журавский В.Л., ООО «Идея дома», ИП Кузнецов Александр Викторович, ООО «Рониэнерджи", ООО «Технониколь», в части соблюдения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. №40, по адресу: Минская область, Минский район, р-н аг. Озерцо, территория ООО «БелГлобалГарант». В ходе мониторингов реализации средств обеспечения пожарной безопасности, несоответствующей требованиям ТР ТС, ЕАЭС не выявлено.

Минский РОЧС ГПиО
1 сентября 2021 г. в 9:05

Работниками ИНиП Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги ИП Шахрай Натальи Николаевны и ЧТУП «ЭнергоМаркетСклад», в части соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. №40, по адресу: Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, пересечение Логойского тракта и МКАД, ТРЦ «Экспобел».
В ходе мониторинга ИП Шахрай Натальи Николаевны установлено, что в павильоне 22з осуществляется хранение для дальнейшей реализации огнетушитель порошковый ОП-2(3)-АВСЕ-01 тип порошка АВСЕ – марки ПОЛИГОН АВСЕ – производитель ООО «Ярпожинвест», Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д, датой выпуска от 09.2020, в количестве 1 шт., не прошедшего процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» ТР ЕАЭС 043/2017 (п. 12, 93 ТР ЕАЭС 043/2017).
В ходе мониторинга ЧТУП «ЭнергоМаркетСклад»установлено, что в арендуемом помещении по адресу: Минская область, Минский район, г.Заславль, ул. Набережная, д.1, ком.1, осуществляется хранение для дальнейшей реализации изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов (кабель-каналы), в количестве 50 шт., при отсутствии на кабель-канале и упаковке маркировки, содержащей информацию о наименовании, типе (виде), марке, модели, назначении, основных технических параметрах и характеристиках, товарный знак и (или) наименование изготовителя, а также о стране-производителе (п. 88 ТР ЕАЭС 043/2017).

Минский РОЧС ГПиО
15 сентября 2021 г. в 10:47

Выборочная проверка Учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта»
В августе текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка Учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта», Минский район, г. Заславль, ул. Гонолес, д. 1.
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях Учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта», Минский район, г. Заславль, ул. Гонолес, д. 1, допущено нарушение Общих требований пожарной безопасности к содержанию и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), а именно:
не восстановлены поврежденные участки огнезащитного покрытия металлических конструкций (п. 26 Общих требований).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
15 сентября 2021 г. в 10:48

Выборочная проверка Товарищества собственников «АвтоМОЛЛ «Кольцо»
В августе текущего года работникам Минского РОЧС проведена проверка товарищества собственников «АвтоМОЛЛ «Кольцо», Минский район, Щомыслицкий с/с, Меньковский тракт, д. 2.
В ходе проверки установлено на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях в товарищества собственников «АвтоМОЛЛ «Кольцо» по адресу: Минский район, Щомыслицкий с/с, Меньковский тракт, д. 2, допущены нарушения требования Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 № 2403-XII «О пожарной безопасности», Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений круглосуточным пребыванием людей» (далее – Постановления Совета Министров №561), а именно:
не обеспечены самоспасателями работники, являющихся членами пожарной дружины (п. 2 Общих требований, п. 8 Постановления Совета Министров №561).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
15 сентября 2021 г. в 12:34

Выборочная проверка Государственного учреждения образования «Минское городское кадетское училище»
В июле текущего года работники ИНиП Минского РОЧС провели проверку Государственного учреждения образования «Минское городское кадетское училище», Минский район, Боровлянский с/с, д. 6.
В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
По результатам проведения проверки руководителю учреждения выдана справка.

Минский РОЧС ГПиО
15 сентября 2021 г. в 12:35

Выборочная проверка Государственного учреждения образования «Минское городское кадетское училище»
В июле текущего года работники ИНиП Минского РОЧС провели проверку Государственного учреждения образования «Минское городское кадетское училище», Минский район, Боровлянский с/с, д. 6.
В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
По результатам проведения проверки руководителю учреждения выдана справка.

Минский РОЧС ГПиО
15 сентября 2021 г. в 12:47

Выборочная проверка
ООО «Дядькофф»
В июле текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка ООО «Дядькофф» по адресу: Минский район, Сеницкий с/с, д. Урожайная.
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях ООО «Дядькофф» Минский район, Сеницкий с/с, д. Урожайная, допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований): указатель категории по взрывопожарной опасности, размещенный на воротах хранилища (Д), не соответствует фактической пожарной нагрузке (п. 10 Общих требований);
эксплуатируются без разработанной в установленном законодательством порядке проектной и эксплуатационной документации домики для временного пребывания людей
(п. 9 Общих требований);
в домиках, предназначенных для временного пребывания людей не в полном объеме обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации (п. 48 Общих требований);
в домиках, предназначенных для временного пребывания людей, не обеспечено наличие памяток с требованиями правил пожарной безопасности и действиями на случай возникновения пожара (п. 46 Общих требований).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.


Минский РОЧС ГПиО
15 сентября 2021 г. в 12:50

Выборочная проверка Учреждения образования «Минский государственный областной колледж»
В июле текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка Учреждения образования «Минский государственный областной колледж» по адресу: Минский район, аг. Сеница, ул. Набережная, 59.
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях УО «Минский государственный областной колледж» по адресу: Минский район, аг. Сеница, ул. Набережная, 59 допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований):
Учебный корпус:
не в полном объеме обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации (из спортивного зала, из актового зала) (п. 48 Общих требований);
Общежития корпус 1, корпус 2:
не в полном объеме обеспечено наличие в жилых помещениях схематических планов индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памяток с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара (п. 46 Общих требований).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
15 сентября 2021 г. в 14:41

Вблизи Миханович горела скирда соломы.

05 сентября 2021 года в 18 часов 24 минуты на пульт диспетчера Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре скирды соломы, расположенной на сельскохозяйственном поле вблизи агрогородка Михановичи.
Объектом пожара явилась скирда соломы (21 тонна) на сельскохозяйственном поле ОАО «Щомыслица». Территория не огорожена, сторожевая охрана отсутствует.
В результате пожара уничтожено 21 тонна соломы. Материальный ущерб в результате пожара не причинен. Исходя из обстоятельств пожара, принимая во внимание показания свидетелей и очевидцев, результаты осмотра места пожара, можно сделать вывод, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара явился поджог.
Уважаемые граждане, МЧС напоминает: в случае обнаружения возгорания или иной чрезвычайной ситуации не паникуйте и сообщите о происшествии в экстренную службу по телефонам 101 или 112.

Минский РОЧС ГПиО
28 сентября 2021 г. в 16:37 Изменено

Выборочная проверка ГЛХУ «Красносельское»
В июле текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка Государственного лесохозяйственного учреждения «Красносельское» Управления делами Президента Республики Беларусь по адресу: Минский район, Шершунский с/с, район д. Курганы.
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях Государственного лесохозяйственного учреждения «Красносельское» Управления делами Президента Республики Беларусь по адресу: Минский район, Шершунский с/с, район д. Курганы (объекты, расположенные на территории Минского района – Красносельское лесничество по адресу: Минский район, Шершунский с/с, д. Шершуны; Роговское лесничество по адресу: Минский район, Шершунский с/с, д. Рогово, ул. Гастелло, д. 8; кемпинг «Гайдуковка» по адресу: Минский район, Шершунский с/с, д. Гайдуковка; Дом охотника и рыбака «Манылы») допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2019 № 779 (далее- Специфических требований), а именно:

ДОЦ «Шершуны»:
на площадке, на которой размещаются сливоналивные сооружения, не предусмотрено твердое покрытие. Не обеспечена возможность беспрепятственного стока пролитой жидкости. Площадка по периметру не ограждена бортиком (п. 2 Общих требований, п.138 Специфических требований).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
29 сентября 2021 г. в 10:18

Выборочная проверка учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства»
В сентябре текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» по адресу: Минский район, Ждановичский с/с, аг. Ратомка, ул. Корицкого, д. 136
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях и помещениях учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» по адресу: Минский район, Ждановичский с/с, аг. Ратомка, ул. Корицкого, д. 136, допущены нарушения: «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), а именно:
Общие:
не обеспечено соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте (п. 3.1, п. 4.1 Общих требований);
не определены категории складских и производственных помещений по взрывопожарной опасности (п. 10 Общих требований);
не организована проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с Постановлением МЧС №34 от 15.05.2018 (п. 57 Общих требований);
Крытый манеж с конюшней на 25 голов:
помещение в подвале эксплуатируется не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией (используется под архив) (п. 9 Общих требований);
не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров), расположенных на путях эвакуации из здания (п. 48 Общих требований);
не подтверждена исправность наружной пожарной лестницы (отсутствуют протоколы проведения испытаний наружной пожарной лестницы в соответствии с СТБ 11.13.22-2011)
(п. 3.1, п. 4.1 Общих требований);
пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными Приложением Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (п. 44 Общих требований);
работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями (п. 2 Общих требований, п. 8 «Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей» утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2019 г. №561 (далее – Специфические требования №561));
не обеспечен запас оросителей, насадок и пожарных извещателей системы пожарной сигнализации и пожаротушения в количестве не менее 10 % от числа смонтированных
(п. 8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ», далее – ТКП 316-2011);
Гостиничный комплекс «Ратомка»:
работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями (п. 2 Общих требований, п. 8 Специфических требований №561);
не обеспечен запас пожарных извещателей системы пожарной сигнализации
в количестве не менее 10 % от числа смонтированных (п. 8.3.11 ТКП 316-2011);
Ветеринарная клиника:
не обеспечен запас пожарных извещателей системы пожарной сигнализации
в количестве не менее 10 % от числа смонтированных (п. 8.3.11 ТКП 316-2011);
не обеспечена передача извещение о пожаре на пульт диспетчеризации МЧС (отсутствует SIM-карта в приборе «Молния») (п. 3.1 Общих требований);
допускается курение вне специально отведенного места, определенном инструкциями по пожарной безопасности, оборудованного и обозначенного в установленном порядке
(п. 11 Общих требований);



СОБ «Крыжовка»:
не обеспечена постоянная готовность к применению средства пожаротушения (пожарные краны закрыты на ключ) (п. 3.1, п. 4.1 Общих требований);
не обеспечен запас пожарных извещателей системы пожарной сигнализации
в количестве не менее 10 % от числа смонтированных (п. 8.3.11 ТКП 316-2011);
помещение душа Шарко и подвала эксплуатируется не в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией (используется под склад) (п. 9 Общих требований);
пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными Приложением Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (п. 44 Общих требований);
работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями (п. 2 Общих требований, п. 8 Специфические требования №561);
допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в лестничные клетки в открытом положении (п. 49 Общих требований);
не оборудовано в установленном порядке и не обозначено указателями «Место для курения» специально отведенные места для курения (п. 11 Общих требований);
не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка (запора), расположенного на пути эвакуации из помещения летнего зала (п. 48 Общих требований);
Зимний манеж:
пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными Приложением Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (п. 44 Общих требований);
не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка (запора), расположенного на пути эвакуации из помещения летнего зала (п. 48 Общих требований);
не обеспечено необходимое количество первичных средств пожаротушения согласно норм, определенных Постановлением МЧС №35 от 18.05.2018 (п. 53 Общих требований);
допускается эксплуатация неисправного электрического оборудования в отступление от эксплуатационной документации (неисправен автомат защиты сетевого фильтра)
(п. 9 Общих требований);
не организовано обучение работников мерам пожарной безопасности (п. 4.1 Общих требований);
Мех. мастерские:
пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными Приложением Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (п. 44 Общих требований);
не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка (запора), расположенного на пути эвакуации из помещения летнего зала (п. 48 Общих требований);
не обеспечено содержание огнетушителей в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей (не соответствует рабочее давление в огнетушителе)
(п. 54 Общих требований);
здания гаражей не обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно норм, определенных Постановлением МЧС №35 от 18.05.2018 (п. 53 Общих требований);
опознавательный знак пожарного гидранта не соответствует ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (на табличке отсутствует расстояние до пожарного гидранта) (п. 57 Общих требований);
указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности размещены не на всех наружных сторонах дверей (ворот) помещений (п. 2 Общих требований,
п. 19 «Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств» утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. №779 (далее – Специфические требования №779));
Конюшня «отделение Конкура»:
здания не обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно норм, определенных Постановлением МЧС №35 от 18.05.2018 (п. 53 Общих требований);
Швейная мастерская:
не обеспечено содержание огнетушителей в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей (отсутствует раструб) (п. 54 Общих требований);
здание не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно норм, определенных Постановлением МЧС №35 от 18.05.2018 (п. 53 Общих требований);
не организовано обучение работников мерам пожарной безопасности (п. 4.1 Общих требований);
пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными Приложением Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (п. 44 Общих требований);
не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров), расположенных на путях эвакуации из здания (п. 48 Общих требований);
допускается устройство помещения, а также хранение горючих материалов под маршем эвакуационной лестницы (п. 50 Общих требований);
Отделение Старое Село:
не обеспечено содержание огнетушителей в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей (не соответствует рабочее давление в огнетушителе)
(п. 54 Общих требований);
не организовано обучение работников мерам пожарной безопасности (п. 4.1 Общих требований);
пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными Приложением Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» (п. 44 Общих требований);
не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка (запора), расположенного на пути эвакуации из здания (п. 48 Общих требований).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
29 сентября 2021 г. в 10:31 Изменено

Выборочная проверка Государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»»
В сентябре текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка Государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»» Минский район, Новодворский с/с, ОСК «Стайки».
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях Государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки»» Минский район, Новодворский с/с, ОСК «Стайки» допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), ТКП 316 -2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ», (далее - ТКП 316 -2011), а именно:
Общие мероприятия: не организована в полном объеме подготовка по программам пожарно-технического минимума работников, в соответствии с п. 15 Постановления МЧС от 22.05.2018 №36 «Об утверждении инструкции о порядке подготовки работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере» (п. 4.1 Общих требований); не обеспечена постоянная готовность к применению средств противопожарного водоснабжения (не присоединен рукав к пожарному крану в гостинице №4, не работоспособны пожарные краны: ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-30, ПК-31, ПК-35,ПК-37 - (отсутствуют вентили), ПК-5,
ПК-6, ПК № 9-18, 21-24 - (отсутствует вода)) (п. 4.1 Общих требований); не информируется организация осуществляющая техническое обслуживание установок пожарной автоматики о ложных срабатываниях системы (п. 8.3.9 ТКП 316 -2011);
Гостиница №4: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); демонтирована металлическая эвакуационная лестница со 2-го, 3-го этажей гостиницы (не внесены изменения в проектную документацию) (п. 9 Общих требований);
Малый-манеж: не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (ручной пожарный извещатель не работоспособен) (п. 4.1 Общих требований); не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
Гостиница №3: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (система пожарной сигнализации не работоспособна в полном объеме, не работоспособно речевое оповещение) (п. 4.1 Общих требований);
Мини-кафе: не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (отсутствует sim-карта в УОО СПИ Молния) (п. 4.1 Общих требований);
Восстановительный комплекс (баня): не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (АКБ в ИРПА-124 не работоспособна, не работоспособны на 1-ом этаже два световых указателя «ВЫХОД» и одно звуковое устройство) (п. 4.1 Общих требований);
Гостиница №2: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (не работоспособен ручной пожарный извещатель на 3-ем этаже, не работоспособен световой указатель «ВЫХОД» на 2-ом этаже) (п. 4.1 Общих требований);
Административное здание: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
Пищеблок: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не выполнена проверка наружной эвакуационной и пожарной лестниц в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш», (п. 4.1 Общих требований); не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (АКБ в ИРПА-124 не работоспособна, не работоспособны четыре световых указателя «ВЫХОД» в кинозале, на 1 этаже столовой не работоспособно три звуковых устройства и два световых указателя «ВЫХОД», не работоспособен ручной пожарный извещатель на 1-ом этаже столовой в коридоре, система пожарной сигнализации в подвале не работоспособна) (п. 4.1 Общих требований);
Гаражи: не определены категории помещений по взрывопожарной опасности в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (п. 10 Общих требований);
Склад продовольственный, склад №2: не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (не работоспособна система пожарной сигнализации) (п. 4.1 Общих требований);
Котельная: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не выполнена проверка наружной эвакуационной и пожарной лестниц в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш» (п. 4.1 Общих требований);
Ресторан: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
Столярная мастерская: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не выполнена проверка наружной эвакуационной лестницы в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш» (п. 4.1 Общих требований);
Гимнастический зал: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
Гостиница №18: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (отсутствует sim-карта в УОО СПИ Молния) (п. 4.1 Общих требований);
Гостиница №21: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не выполнена проверка наружной эвакуационной лестницы в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш» (п. 4.1 Общих требований);
Гостиница №16: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (сняты пожарные извещатели в коридоре и сауне, не работоспособны два световых указателя «ВЫХОД» на 1-ом этаже) (п. 4.1 Общих требований);
Гостиница №20: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); не выполнена проверка наружной эвакуационной лестницы в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш» (п. 4.1 Общих требований);
Общежитие №12: не выполнена проверка наружной эвакуационной лестницы в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш» (п. 4.1 Общих требований);
Общежитие №1: не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не работоспособна, АКБ в ИРПА-124 не работоспособна) (п. 4.1 Общих требований);
Медико-восстановительный центр: не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты, а также постоянная готовность к применению этих средств (система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не работоспособна на 2-ом этаже) (п. 4.1 Общих требований).

По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
29 сентября 2021 г. в 10:55

Выборочная проверка филиала Общества с ограниченной ответственностью «Табак-инвест» «Робинсон клуб»,
В сентябре текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Табак-инвест» «Робинсон клуб», Минский район, Ждановичский с/с, 16/1
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) ипомещениях Филиала Общества с ограниченной ответственностью «Табак-инвест» «Робинсон клуб», Минский район, Ждановичский с/с, 16/1
допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), а именно:
Общие: не определены категории складских зданий и помещений по взрывопожарной опасности в соответствии с требованиями ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (отсутствует подтверждение категорий расчетами) (п.10 Общих требований); не обеспечен 10% запас пожарных извещателей на объекте от общего числа смонтированных (п.9 Общих требований; п.8.3.11 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»); не обеспечено содержание в работоспособном и исправном состоянии наружных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий (абз. 2 п. 4.1 Общих требований);
АСК: не в полном объеме оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
Гостиница: не обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, пребывающих в здании гостиницы, приспособленного для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности (п.13 Общих требований); демонтированы дымонепроницаемые двери с уплотнением в притворах в коридоре (п.49 Общих требований);
СПА-Комплекс: не в полном объеме оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации, устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований);
Ресторан: допускается фиксация дымонепроницаемых дверей в открытом положении (п.49 Общих требований).

По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.

Минский РОЧС ГПиО
29 сентября 2021 г. в 11:09

Выборочная проверка оздоровительного лагеря «Дружба»
В июле текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка оздоровительного лагеря «Дружба» РУП «Белпочта», Минский район, аг. Острошицкий Городок.
В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
По результатам проведения проверки руководителю учреждения выдана справка.

Минский РОЧС отдел пропаганды
25 октября 2021 г. в 14:29 Изменено


Пожар с гибелью человека

20 октября 2021 года в 07 часов 39 минут на пульт диспетчера Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенного по адресу: Минский район, Юзуфовский сельский Совет, деревня Казеково, улица Заречная.
В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество жилого дома, погиб хозяин 1952 года рождения, пенсионер. Погибший был зарегистрирован в г. Минске, где со слов жены постоянно и проживал. Дом в д. Казеково использовался под дачу.
Исходя из обстоятельств пожара, принимая во внимание термические повреждения дома, показания свидетелей и очевидцев, результаты осмотра места пожара, можно предположить, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Уважаемые граждане, МЧС напоминает, для того, чтобы избежать возникновения пожара по вышеуказанной причине, соблюдайте следующие правила:

• осмотрите печь и дымоход, при наличии трещин обязательно оштукатурьте их;
• прибейте на полу возле топочной дверцы металлический лист размером 50х70 сантиметров: он поможет предотвратить возгорание из-за выпадения горящих углей;
• очистите дымоход от сажи, это усилит тягу и предотвратит возгорание сажевых отложений;
• напомните еще раз родителям: категорически запрещено разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также сушить вещи и дрова у открытого огня;
• нельзя закрывать задвижку дымохода печи до полного сгорания топлива либо удаления углей (золы) из топливника – это чревато отравлением угарным газом;
• топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекаливания. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход.

Минский РОЧС отдел пропаганды
25 октября 2021 г. в 14:39

Пожар с гибелью человека

20 октября 2021 года в 02 часа 54 минуты на пульт диспетчера Минского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании частного дома по адресу: Минский район, Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Центральная.
Объектом пожара явился жилой дом. Крыша шиферная по деревянной обрешетке. Жилой дом подключен к системе энергоснабжения 220В, отопление печное, жилые комнаты АПИ не оборудованы. Собственник жилого дома – гражданин 1939 года рождения, пенсионер (имеет 2-ю группу инвалидности по общему заболеванию).
В результате пожара дом уничтожен полностью. Погиб собственник жилого дома. Исходя из обстоятельств пожара, принимая во внимание термические повреждения жилого дома, показания свидетелей и очевидцев, результаты осмотра места пожара, можно предположить, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).
Уважаемые граждане, МЧС напоминает:
- в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала;
- в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины;
- в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 2 месяца;
- печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку;
- чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича;
- ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару;
- держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы;
- золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений;
- не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать.

Минский РОЧС ГПиО
28 октября 2021 г. в 12:21

Выборочная проверка УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж»
В октябре текущего года работниками Майского РОЧС проведена проверка УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж» по адресу: Минский район, Горанский с/с, д. Новое Поле, ул. Студенческая,д. 1.
В ходе проверки установлено, что Лукашевичем Сергеем Владимировичем – директором,
Савченко Егором Петровичем – заместителем директора по хозяйственной работе
21 октября 2021 г. в 14 часов 30 минут на территории, в зданиях (сооружениях) и
помещениях УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж» по адресу: Минский район, Горанский с/с, д. Новое Поле, ул. Студенческая, д. 1 (объекты, расположенные на территории Минского района – общежитие № 2, № 3, № 4, расположенные по адресу: Минский район, Горанский с/с, д. Новое Поле, пер. Студенческий, д. 2, д. 3, д. 4) допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований), а именно:
Общие мероприятия:
не предусмотрено в составе системы пожарной сигнализации учебных корпусов объектовое оконечное устройство системы передачи извещения о пожаре (п. 3.1 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее – Общих требований), утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрета), п. 3.5, п. 3.9 Декрета; ст. 5 п. 3.3 ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (далее - ТР 2009/013/BY), п. 1-2 изменения № 1 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» (далее - СН 2.02.03-2019));
не проведено техническое освидетельствование системы пожарной сигнализации и определить ее технические возможности (выполнить реконструкцию либо модернизацию системы учебных корпусов) (п. 3.5, п. 3.9 Декрета № 7, п. 3.1 Общих требований, п. 4.8 ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ»);
не все работники обучены применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (работник буфета не обучен правилам пользования огнетушителем в случае возникновения пожара) (п. 3.2 Общих требований);
не обеспечена огнестойкость конструктивных решений (деревянной стропильной системы 5-ти этажных общежитий и главного учебного корпуса) путем восстановления огнезащитной обработки (не подтверждена сертификатами и актами выполненных работ) (п. 3.1, п. 26 Общих требований);
не организована подготовка работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (директора и заместителя директора по хозяйственной работе), по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям (п. 3.2, п. 58 Общих требований).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.



Минский РОЧС отдел пропаганды
29 октября 2021 г. в 17:54

Выборочная проверка закрытого акционерного общества «Выставочный центр «Аквабел»
В сентябре текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка закрытого акционерного общества «Выставочный центр «Аквабел».
В ходе проверки установлено, что на территории, в зданиях (сооружениях) и помещениях ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД
допущены нарушения: Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7«О развитии предпринимательства (далее – Общих требований), ТКП 316 -2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ», (далее - ТКП 316 -2011), а именно:
Общие мероприятия: не предоставлены акты проверки наружных эвакуационных и пожарных лестниц в соответствии с п. 4.1, п. 4.2 СТБ 11.13.22-2011 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждение крыш» (п. 4.1 Общих требований); не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям (п.п. 7, 8 Общих требований, Постановление МЧС от 28.04.2018 №28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности»).
Выставочный блок Главного выставочного павильона ТРЦ «Экспобел»: допускается установка на путях эвакуации предметов мебели, оборудования препятствующего безопасной эвакуации (п.50 Общих требований); в магазине ООО «ЭлСи Вайкики РитейлБел» на эвакуационной лестничной клетке допускается складирование горючих материалов (п. 50 Общих требований); отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 Общих требований).
Здание СТО на три поста с автомойкой и административно-бытовыми помещениями: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); на складских помещениях не определены категории по взрывопожарной опасности складских помещениях в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям (п. 10 Декрет №7); отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 Общих требований).
Выставочный павильон №2: допускается установка на путях эвакуации предметов мебели, оборудования препятствующего безопасной эвакуации (п.50 Общих требований); допускается монтаж и фиксирование в открытом состоянии устройств, автоматически закрывающих дымонепроницаемые двери выхода на лестничную клетку (п. 49 Общих требований); не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 Общих требований).
Главный корпус: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); допускается монтаж и фиксирование в открытом состоянии устройств, автоматически закрывающих дымонепроницаемые двери выхода на лестничную клетку (п. 49 Общих требований); допускается установка на путях эвакуации предметов мебели, оборудования препятствующего безопасной эвакуации (коридор 5 этажа) (п.50 Общих требований); отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 Общих требований).
Здание спортивно-оздоровительного центра: не оборудованы замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), устройствами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 48 Общих требований); на эвакуационной лестничной клетке допускается складирование горючих материалов (п. 50 Общих требований); отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности (п. 3.2 Общих требований).
МТФ д.Курганы: на складских помещениях не определены категории по взрывопожарной опасности складских помещениях в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям (п. 10 Декрет №7).
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для устранения выявленных нарушений.