Минский РОЧС отдел пропаганды
29 октября 2021 г. в 17:54
Выборочная проверка ГУ «ТЦСОН Минского района»
В сентябре текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка ГУ «ТЦСОН Минского района».
В ходе проверки установлено, что нарушены «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»; утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее-«Общих требований»),а именно:
Общие мероприятия:
не обеспечен запас пожарных извещателей на объектах не менее
10 % от числа смонтированных в соответствии с п. 8.3.11 ТКП 316-2011
(п. 9 «Общих требований»);
Жилой корпус д. Гаёк:
допущена отделка стен на путях эвакуации материалами, с недопустимыми пожарно-техническими характеристиками (п. 9 «Общих требований»).
Оценка состояния пожарной безопасности
В нарушение требований статей 14 и 20 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» директором ГУ «ТЦСОН Минского района» не в полном объеме обеспечивается пожарная безопасность и противопожарный режим. По результатам выборочной проверки противопожарного состояния ГУ «ТЦСОН Минского района», проведённой в период с 13 сентября по 15 октября 2021 года в соответствии с пунктом 221 Плана выборочных проверок на 2-е полугодие 2021 года в Минской области», директору будет вручено предписание с предложением к выполнению всех выявленных противопожарных мероприятий.
Анализируя складывающуюся обстановку по обеспечению пожарной безопасности, можно сделать вывод, что руководством проводится работа на удовлетворительном уровне.
В соответствии с постановлением МЧС от 01.11.2006 № 61
«Об утверждении инструкции по оценке состояния и готовности территориальных и отраслевых подсистем государственной систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их звеньев, республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчинённых Совету Министров Республики Беларусь, других организаций к выполнению задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» объект не проверялся.
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для у3странения выявленных нарушений.
В сентябре текущего года работниками Минского РОЧС проведена проверка ГУ «ТЦСОН Минского района».
В ходе проверки установлено, что нарушены «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»; утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее-«Общих требований»),а именно:
Общие мероприятия:
не обеспечен запас пожарных извещателей на объектах не менее
10 % от числа смонтированных в соответствии с п. 8.3.11 ТКП 316-2011
(п. 9 «Общих требований»);
Жилой корпус д. Гаёк:
допущена отделка стен на путях эвакуации материалами, с недопустимыми пожарно-техническими характеристиками (п. 9 «Общих требований»).
Оценка состояния пожарной безопасности
В нарушение требований статей 14 и 20 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» директором ГУ «ТЦСОН Минского района» не в полном объеме обеспечивается пожарная безопасность и противопожарный режим. По результатам выборочной проверки противопожарного состояния ГУ «ТЦСОН Минского района», проведённой в период с 13 сентября по 15 октября 2021 года в соответствии с пунктом 221 Плана выборочных проверок на 2-е полугодие 2021 года в Минской области», директору будет вручено предписание с предложением к выполнению всех выявленных противопожарных мероприятий.
Анализируя складывающуюся обстановку по обеспечению пожарной безопасности, можно сделать вывод, что руководством проводится работа на удовлетворительном уровне.
В соответствии с постановлением МЧС от 01.11.2006 № 61
«Об утверждении инструкции по оценке состояния и готовности территориальных и отраслевых подсистем государственной систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их звеньев, республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчинённых Совету Министров Республики Беларусь, других организаций к выполнению задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» объект не проверялся.
По результатам проведения проверки руководителю субъекта хозяйствования вручены акт и предписание для у3странения выявленных нарушений.