Служба 101

Проверки в Минском районе

В соответствии с Указом Президента от 16.10.2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» сотрудники Минскогорайонного отдела по чрезвычайным ситуациям провели проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации в организациях и предприятиях Минского района.
При проведении плановой проверки зданий и помещений филиала ООО «Марк Формэль» было установлено, что в складских помещениях не вывешены планы размещения веществ и материалов;
строительные конструкции, инженерное, технологическое оборудование и коммуникации не очищены от пыли и отложений. Периодичность очистки не определена инструкциями;
не установлены на противопожарных дверях и дверях лестничных клеток доводчики.
В ходе проведения плановой проверки производственного унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" были выявлены ряд нарушений правил пожарной безопасности режимного характера: частично на наружной стороне дверей (ворот) складских помещений отсутствуют указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны согласно; в складе концентрата проходы и участки хранения не обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями; в складских зданиях и помещениях не вывешен план размещения материалов и веществ, который должен отражать места их хранения; из колодца пожарного гидранта №7 не откачена вода; помещение электрощитовой используются не по функциональному назначению; на коридоре в АБК возле помещения переговорной установлены шкафы; под маршем лестничной клетки в АБК складируются горючие материалы; не качественно осуществляется проведение противопожарных инструктажей с работниками объекта; в помещении кухни допускается оставление без присмотра включенных в электросеть электрических приборов и оборудования.
В ходе проведения плановой проверки коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Минская овощная фабрика» установлено, что система пожарной сигнализации находится в неработоспособном и неисправном состоянии; не заключен договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление технического обслуживания установок пожарной автоматики; в составе пожарной автоматики не предусмотрено оборудование системы передачи извещений, обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС.
В ходе проведения плановой проверки закрытого акционерного общества "Промстройдрев", промзона «Западная», система пожарной сигнализации находится в неработоспособном и неисправном состоянии; допускается эксплуатация электрических светильников в условиях не соответствующих требованиям эксплуатационной документации изготовителей; применяются виды соединений и ответвлений жил электрических проводов и кабелей, не предусмотренные ТНПА; в цехах электропроводка не очищена от пыли и горючих отложений.
В ходе проведения плановой проверки торгового частного унитарного предприятия «ШАТЕ-М ПЛЮС» установлено, что на объекте не обозначены проходы и участки хранения на полу хорошо видимыми ограничительными линиями; допускается стоянка автотранспорта над люками колодцев пожарных гидрантов; не исправна ручка пожарного крана на водопроводе шторного орошения.

Нравится

Служба 101

Пожар в производственном здании

04 декабря 2017 года в 21 час 42 минуты на «101» Минского района поступило сообщение о загорании производственного здания по адресу: п. Гатово.
Объектом пожара явилось одноэтажное производственное здание 1976 года постройки размерами в плане 15х50 метров. Арендатор ООО «Биллитон сервис».
В результате пожара повреждена отделка стены здания на площади 100 м.кв. Материальный ущерб от пожара устанавливается.
Предварительной причиной возникновения пожара могло явиться нарушение правил монтажа электросетей и электрооборудования (аварийный режим работы электрического кабеля в электрощите).
Нравится

Служба 101

Пожар в деревне Заболотье

15 декабря 2017 года в 12 часов 35 минут в службу спасения Минского района поступило сообщение об отравлении человекаугарным газом в жилом доме по адресу: д. Заболотье.
Объектом пожара явилось одноэтажное здание одноквартирного жилого дома размерами в плане 14х16 метров. В результате пожара в жилой комнате закопчены стены, прогорел пол. Погиб собственник домовладения гражданин 1970 года рождения, безработный.
Исходя из обстоятельств пожара, принимая во внимание термические повреждения в доме, показания свидетелей и очевидцев, результаты осмотра места пожара, можно предположить, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Нравится

Служба 101

Пожар в офисном здании!
26 декабря 2017 года в 04 часа 27 минут в службу спасения Минского РОЧС поступило сообщение о загорании офисного помещения по адресу: аг. Михановичи.
Объектом пожара явилось одноэтажное административное здание, принадлежащее ООО «Проовиа».
В результате пожара выгорело помещение размерами 2х4 метра, закопчено помещение топочной. Повреждены перекрытие на площади 8 м.кв. и кровля на площади 15 м.кв.
Исходя из обстоятельств пожара, принимая во внимание термические повреждения, объяснения очевидцев и результаты осмотра места пожара, можно сделать предварительный вывод, что наиболее вероятными причинами возникновения пожара явились неосторожное обращение с огнем либо поджог.
Нравится